新型砂浆网

搜索

自动喷淋喷头的安装高度是多少

[复制链接]
查看: 855|回复: 1

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-10 14:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动喷淋头的安装要掌握以下要点:
1、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,不宜小于2.4m。
2、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
3、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
4、净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头。
5、水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 15:08:21 | 显示全部楼层
没有吊顶的话,喷淋头距楼板75~150mm。如果有吊顶的话,配合吊顶。大于80cm的吊顶,内部也要做喷淋