新型砂浆网

搜索

外墙保温材料进场复试的具体规范是什么?

[复制链接]
查看: 3756|回复: 3

3

主题

3

帖子

13

积分

见习会员

Rank: 1

积分
13
发表于 2019-6-10 14:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
外墙保温复试试验工作要符合《GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范》中规定要求。
试验项目及其复验项目
1、玻璃棉保温板:导热系数、密度、抗压强度或压缩强度。
2、聚合物粘结砂浆:粘结强度。
3、耐碱网格布:力学性能、抗腐蚀性能。
4、现场节能钻心试验:至少取样3组。
5、现场拉拔试验:至少取样3组。 timg (4).jpg
回复

使用道具 举报

4

主题

10

帖子

28

积分

见习会员

Rank: 1

积分
28
发表于 2019-6-10 15:35:24 | 显示全部楼层
这个要看什么材料,基本上这个材料的技术规程里面都有要求的,如无机保温砂浆,进场复试:抗压强度,容重,导热系数,导热系数应该是每个保温材料进场必复试的项目吧!
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 17:01:21 | 显示全部楼层
主要看它的容重、阻燃与厚度
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 17:47:11 | 显示全部楼层
GB 50411 -2007  GB/T15225-1994