新型砂浆网

搜索

m7.5砂浆见证取样送检代表批量是多少

[复制链接]
查看: 1038|回复: 0

31

主题

43

帖子

126

积分

普通会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2019-6-10 14:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
m7.5砂浆见证取样送检代表批量是多少
  答:砂浆见证取样送检代表批量应该跟砌体结构工程检验批的划分走。
      3.0.20  砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
     1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
     2  不超过250m³;
     3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并
‍     4.0.12  砌筑砂浆试块强度验收时其强度合格标准应符合下列规定:
     1  同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.1倍;
     2 同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。
    注:1 砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组;同一验收批只有1组或2组试块时,毎组试块抗压强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍;对于建筑结构的安全等级为一级或设计使用年为50年及以上的房屋,同一验收批砂浆试块的数量不得少于3组;
           2 砂浆强度应以标准养护,28d龄期的试块抗压强度为准;
           3 制作砂浆试块的砂浆稠度应与配合比设计一致。
      参考《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011