新型砂浆网

搜索

室内用XPS保温材料挤塑板有毒吗

[复制链接]
查看: 1023|回复: 1

1

主题

1

帖子

5

积分

见习会员

Rank: 1

积分
5
发表于 2019-6-10 13:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从中国外墙保温行业门户网上看到的,wqbw88这个网,希望对你有帮助。
EXP与XPS板在外保温系统中的对比
EPS与XPS板在外保温系统中的对比
1、 XPS板产品现状:
    挤塑板亦称XPS板,与EPS板(聚苯乙烯板)利用的原材料完全一样,不同的是成板的工艺和机理。目前国内市场上使用的XPS板有很多品种和生产厂家。
    在国际上,生产XPS板的企业有两大家也是实力最强的两家,分别是美国的陶氏化学公司和欧文斯公司。陶氏公司生产的XPS板叫舒泰龙板,早在95年左右就在中国销售。97年欧文斯公司开始在南京建厂。98年的价格分别是舒泰龙板为1800元/m3,欧文斯板为1300-1500元/ m3。随着中国建筑节能要求的提高和中国经济的发展,国内对XPS板的需求量有所增加,因此在2002年起投资建厂的厂家开始增多。目前生产XPS板的企业主要集中在上海、青岛、北京等城市。随着技术的发展,生产XPS板的设备在中国就有很多厂家。目前,哈尔滨市、大庆市等均已建厂并准备投产。XPS板的价格越来越便宜。目前产品已售到380元/m3-500元/m3。
2、粘贴式EPS板外墙保温与粘贴式挤塑板外墙保温对比:
粘贴式EPS板外墙保温的EPS板一般导热系数小于或等于0.042W/(m.k),售价在220—300元/ m3   之间,吉林科龙装饰工程有限公司生产的KL-Bb--1科龙EPS板导热系数为0.0291W/(m.k),售价为260元/m2 ;粘贴式挤塑板外墙保温的挤塑板导热系数为0.029 W/(m.k) ,售价约为850元/m3 。
以长春地区为例,若达到保温节能50%的要求:
按照国家标准挤塑板需要5cm厚,需要42.5元/m2;用吉林科龙装饰工程有限公司生产的KL-Bb--1科龙EPS板需要5.2cm厚,取6.0cm厚,只需15.60元/m2  ,这样一来,达到同样的保温节能效果,用吉林科龙装饰工程有限公司生产的KL-Bb--1科龙EPS板比挤塑板每平方米仅保温板一项就可以节省26.9元。
两种保温板的粘板材料、罩面材料、饰面材料完全一样。这样一来两者对比,用粘贴式EPS板外墙保温的经济效益非常可观。
以所用3cm挤塑板为例,每平方米价格为25.5元;按照国家标准聚苯板用4.5cm(3×0.042/0.028=4.5cm),选5.0cm厚,每平方米价格为13元;若采用吉林科龙装饰工程有限公司生产的聚苯板,达到同等的保温效果,用4cm(3×0.0291/0.029=3.01cm),每平方米价格为10.4元,每平方米仅保温板这一块就可节省25.5元-10.4元=15.10元。
       若花出25.50元/m2的价格右买聚苯板10cm左右,相当于2.10m厚的红砖墙的保温效果,保温节能效果会更加明显。
3、关于聚苯板选用厚度说明:
     聚苯乙烯板导热系数小于0.042为国家规范中规定,若聚苯板导热系数大于0.042,不允许使用,也很难起到保温作用,但不是规定所有聚苯乙烯板的导热系数都确定为0.042。而要依照不同的生产厂家生产的产品检测报告为准。按国家标准,既聚苯板的导热系数为0.042时,在长春地区,当体形系数≤0.3时,与240mm厚的红砖墙复合,需聚苯板厚度为7.0cm;当体形系数>0.3时,需聚苯板厚度为9.0cm,详见附表。
    按省标,既聚苯板的导热系数为0.042时,在长春地区,与240mm厚的红砖墙复合,当体形系数≤0.3时,需聚苯板厚度为7cm;当体形系数>0.3时,需聚苯板厚度为9cm,详见附表。
    若按中国泡塑协会给定的导热系数0.033计,当体形系数≤0.3时,长春地区达到50%节能所需的聚苯板厚度为0.033/0.042×7.5cm=5.8cm,故取6cm;当体形系数>0.3时,则所需的聚苯板厚度为0.033/0.042×9.5cm=7.46cm,故取7.5cm。
    若按本公司生产的聚苯板的检测值—导热系数为0.0291计,当体形系数≤0.3时,长春地区达到50%节能所需聚苯板厚度为0.0291/0.042×7.5cm=5.1cm,取5.5cm;当体形系数>0.3时,则所需的聚苯板厚度为0.0291/0.042×9.5cm=6.58cm,取7cm。
经国家轻工业塑料产品质量监督检测,大连站对EPS多年检测数据统计18㎏板,导热系数基本在0.0302左右。在计算聚苯板厚度上,无论是按国家标准,还是按省里标准,均取最大值,而实际应根据不同厂家生产的聚苯板的实际检测值为准进行计算进行计算,这样,既能达到节能要求,又能节省资金。因此,本公司认为,若选用重量够(≥18kg)、熟化期满足要求的聚苯板,在建筑物体形系数≤0.3时,最大厚度选用6cm;当体形系数>0.3时,最大厚度先用8cm,就能满足50%的节能要求。
回复

使用道具 举报

0

主题

7

帖子

18

积分

见习会员

Rank: 1

积分
18
发表于 2019-6-10 15:03:15 | 显示全部楼层
室内用XPS挤塑板我理解为家装用挤塑板
判断是否有毒需要看使用什么原料



存在黑心商家利用很差的回收料制作挤塑板,这些成分复杂的回收料做成的挤塑板可能会在使用中释放有害物质。具体可参考劣质挤塑板有毒
是否添加HBCD阻燃剂



添加HBCD阻燃剂后,保温板阻燃等级可达B1、B2。但是在挤塑板使用过程中,HBCD阻燃剂会挥发到空气中,对人体造成伤害,导致记忆力下降等,对胎儿影响尤为严重。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则