新型砂浆网

搜索

砌筑砂浆比是什么 砌筑施工方法有哪些

[复制链接]
查看: 799|回复: 0

4

主题

4

帖子

16

积分

见习会员

Rank: 1

积分
16
发表于 2019-6-10 11:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
砌体施工要求
1.砌筑砂浆技术要求
(1)流性(稠度)
砂浆拌合物流性称砂浆稠度系指砂浆拌合物自重或外力作用产流性质新拌砂浆应具适宜流性便砖石铺均匀薄层或较填充块料缝隙砂浆拌合物流性用砂浆稠度仪测定稠度标准圆锥体砂浆沉入深度表示沉值越砂浆流性越
砂浆稠度应根据砌体材料品种、具体施工及施工气候条件等进行选择砌体材料粗糙孔且吸水较块料应采用较稠度值砂浆;反若密实、吸水率材料则宜选用稠度值偏砂浆同种砌体材料同气候条件施工所用砂浆稠度值差异干热条件所选用稠度值应偏湿冷条件所选用稠度值应偏
(2)保水性
砂浆保水性指砂浆保全拌合水致析水造离析能力保证砌体质量新拌制砂浆运输、存放及使用程应保持其水致快流失保水性差砂浆使用易引起泌水、层、离析等现象致使砂浆与砌体材料间能牢固粘结砂浆拌合水流失使砂浆流性降低难铺均匀砂浆层造砌体传力均改善砂浆保水性加入机塑化剂石灰膏、黏土膏、粉煤灰及机塑化剂或微沫剂等
砂浆拌合物保水性指标层度表示层度值越表明砂浆层、离析现象越严重保水性越差层度接近于零砂浆具保水性由于种砂浆或胶凝材料用量或使用砂细故往往使砂浆干缩性增尤其宜用作抹灰砂浆
(3)强度
硬化砂浆强度必须满足设计要求才能保证砌体强度砂浆强度用边7.07cm立体试件经28d标准养护测组六块抗压强度值评定
砌筑砂浆强度等级宜采用M2.5、M5、M7.5、M10、M15五等级
砂浆试块应搅拌机料口随机取、制作组试块应同盘砂浆取制作同盘砂浆能制作组试
砂浆抽频率应符合列规定:每检验批且超250m3砌体各种类型及强度等级砌筑砂浆每台搅拌机应至少抽检
影响砂浆强度素水泥强度等级及用量水灰比骨料状况外加剂品种数量混合料拌制状况施工及硬化条件等
(4)粘结力
砌筑砂浆必须具足够粘结力才使块状材料胶结整体其粘结力影响砌体抗剪强度、耐久性、稳定性及抗震能力等砂浆粘结力定要求
砂浆粘结力与砂浆强度关通砂浆强度越高其粘结力越;低强度砂浆加入掺合料其内部易收缩使砂浆与底层材料粘结力减弱
砂浆粘结力与砂浆本身抗拉强度、砌筑底面潮湿程度、砖石表面清洁程度及施工养护条件等素关所施工注意砌砖前浇水湿润保持砖表面沾泥土提高砂浆与砌筑材料间粘结力保证砌体质量
2.砌砖工程技术要求施工
(1)砌砖基础技术要求
砖基础砌筑前应先检查垫层施工否符合质量要求清扫垫层表面浮土及垃圾清扫干净砌基础依皮数杆先砌几皮转角及交接处部砖其间拉准线砌间部若砖基础同深度则应先由底往砌筑砖基础高低台阶接处台面台阶要砌定度(般于500mm)实砌体砌面面砖起退台
基础墙防潮层设计具体要求宜用1:2.5水泥砂浆加适量防水剂铺设其厚度般20mm抗震设防区建筑物用油毡做基础墙水平防潮层
(2)砖墙技术要求
全墙砌砖应平行砌起砖层必须水平砖层确位置除用皮数杆控制外每楼层砌完必须校水平、轴线标高允许偏差范围内其偏差值应基础或楼板顶面调整
砖墙水平灰缝厚度竖缝宽度般lOmm于8mm于12mm水平灰缝砂浆饱满度低于80%砂浆饱满度用百格网检查竖向灰缝宜用挤浆或加浆使其砂浆饱满严禁用水冲浆灌缝
砖墙转角处交接处应同砌筑能同砌筑处应砌斜槎斜槎度应于高度2/3
非抗震设防及抗震设防烈度6度、7度区临间断处留斜槎确困难除转角处外留直槎必须做阳槎并加设拉结筋拉结筋数量每120mm墙厚设置1φ6钢筋(120mm厚墙放置2φ6拉结钢筋);间距沿墙高超500mm;埋入度墙留槎处算起每边均应于500mm抗震设防烈度6度、7度区应于1000mm;末端应90°弯钩抗震设防区建筑物临间断处留直搓
宽度于lm窗间墙应选用整砖砌筑半砖破损砖应散使用于墙或受力较部位
列墙体或部位留设脚手眼:①空斗墙、半砖墙砖柱;②砖梁与梁60°角三角形范围及梁净跨度1/2高度范围内;③宽度于lm窗间墙;④梁或梁垫及其左右各500mm范围内;⑤砖砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体300mm)转角处450mm(石砌体600mm)范围内
施工需砖墙留置临洞口其侧边离交接处墙面应于500mm洞口净宽度应超1m;洞口顶部宜设置梁抗震设防烈度9度区建筑物临洞口留置应同设计单位研究决定临施工洞口应做补砌
每层承重墙皮砖梁或梁垫面应用丁砖砌筑;隔墙与填充墙顶面与层结构接触处宜用侧砖或立砖斜砌挤紧
设钢筋混凝土构造柱抗震层砖房应先绑扎钢筋砌砖墙浇筑混凝土墙与柱应沿高度向每500mm设2φ6钢筋(砖墙)每边伸入墙内应少于1m;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌马牙槎每马牙槎沿高度向尺寸超300mm马牙槎每层柱脚始应先退进该层构造柱混凝土浇筑完才能进行层施工
砖墙每砌筑高度超1.8m宜雨施工每砌筑高度宜超1.2m
(3)砌空砖墙技术要求
空砖墙砌筑前应试摆够整砖处半砖规格用普通黏土砖补砌承重空砖孔洞应呈垂直向砌筑且圆孔应顺墙向非承重空砖孔洞应呈水平向砌筑非承重空砖墙其底部应至少砌三皮实砖门口两侧砖范围内应用实砖砌筑半砖厚空砖隔墙墙较高应墙水平灰缝加设2φ8钢筋或每隔定高度砌几皮实砖带
(4)砌砖梁技术要求
砖平拱梁应用MU7.5砖低于M5.0砂浆砌筑砌筑梁底部支设模板模板部应1%起拱梁底部模板灰缝砂浆强度达设计强度标准值50%拆除砌筑应两边往间砌筑
钢筋砖梁其底部配置3φ6~8钢筋两端伸墙内应少于240mm并90°弯钩埋入墙竖缝内梁作用范围内(少于六皮砖高度或梁跨度1/4高度范围内)应用M5.0砂浆砌筑砌筑前先模板铺设30mm厚l:3水泥砂浆层钢筋置于砂浆层均匀摆接着逐层平砌砖层皮应丁砌
(5)砌砖工程施工
砖砌体砌筑三砌砖、挤浆、刮浆满口灰四种砌砖挤浆用
三砌砖:即块砖、铲灰、揉压并随手挤砂浆刮砌筑种砌砖优点:随砌随铺随即挤揉灰缝容易饱满粘结力同挤砌随手刮挤墙面砂浆使墙面保持整洁所砌筑实砖砌体宜采用三砌砖
挤浆:用灰勺、铲或铺灰器墙顶铺段砂浆双手拿砖或单手拿砖用砖挤入砂浆定厚度砖放平达齐边、齐线、横平竖直要求种砌砖优点:连续挤砌几块砖减少繁琐作;平推平挤使灰缝饱满;效率高;保证砌筑质量
3.砌块砌体工程技术要求施工
(1)编制砌块排列图
砌块吊装前应先绘制砌块排列图指导吊装施工砌块准备其绘制:立面图用1:50或1:30比例绘制纵横墙梁、平板、梁、楼梯、混凝土垫块等图标再预留孔洞标纵墙横墙画水平灰缝线按砌块错缝搭接构造要求竖缝进行排列主砌块主其各种型号砌块辅减少吊提高台班产量需要镶砖应整砖镶砌且尽量称散布置砖强度等级应于砌块强度等级镶砖应平砌宜侧砌或竖砌墙体转角处纵横墙交接处镶砖;门窗洞口宜镶砖
砌块排列应遵守列技术要求:皮砌块错缝搭接度般砌块度1/2(较短砌块必须满足要求)或于砌块皮高1/3保证砌块牢固搭接外墙砖角及纵横墙交接处应用砌块相互搭接纵横墙能互相搭接则每二皮应设置道钢筋网片
砌块水平灰缝厚度应10~15mm;水平灰缝配筋或柔性拉结条其灰缝厚度应20~25mm竖缝宽度10~20mm;竖缝宽度于30mm应用强度等级低于C20细石混凝土填实;竖缝宽度于或等于150mm或楼层砌块加灰缝整数倍都要用黏土砖镶砌
(2)选择砌块安装案
型砌块安装用机械台灵架、附设起重拔杆井架、轻型塔式起重机等根据台灵架安装砌块吊装线路退、合拢及循环
(3)机具准备
除应准备砌块垂直、水平运输吊装机械外要准备安装砌块专用夹具其关工具
(4)砌块运输及堆放
砌块装卸用少先式起重机、汽车式起重机、履带式起重机塔式起重机等砌块堆放应使场内运输路线短堆置场应平整夯实定泄水坡度必要挖排水沟砌块宜直接堆放面应堆草袋、煤渣垫层或其垫层免砌块底面弄脏砌块规格、数量必须配套同类型别堆放砌块水平运输用专用砌块车、普通平板车等
(5)砌块施工工艺
砌块施工主要工序:铺灰、吊砌块位、校、灌缝镶砖等
铺灰:砌块墙体所采用砂浆应具较易性砂浆稠度采用50~80mm铺灰应均匀平整度般超5m宜炎热夏季或寒冷季节应按设计要求适缩短灰缝厚度按设计规定
吊砌块位:吊砌块般用摩擦式夹具夹砌块应避免偏砌块位应使夹具尽能与墙身线同垂直线准位置徐徐落于砂浆层待砌块安放稳松夹具
校:用垂球或托线板检查垂直度用拉准线检查水平度校用力轻微推砌块或用撬杠轻轻撬砌块自重150kg砌块用木锤敲击偏高处
灌缝:竖缝用夹板墙体内外夹住灌砂浆用竹片插或铁棒捣使其密实
砂浆吸水用刮缝板竖缝水平缝刮齐砌块般准撬防止破坏砂浆粘结力.
4.砌体工程质量通病与防治措施
(1)砂浆强度偏低、稳定
砂浆强度偏低两种情况:砂浆标养试块强度偏低;二试块强度低甚至较高砌体砂浆实际强度偏低标养试块强度偏低主要原计量准或按配比计量水泥期或砂及塑化剂质量低劣等由于计量准砂浆强度离散性必偏主要预防措施:加强现场管理加强计量控制
(2)砂浆易性差沉底结硬
砂浆易性差主要表现砂浆稠度保水性合规定容易产沉淀沁水现象铺摊挤浆较困难影响砌筑质量降低砂浆与砖粘结力预防措施:低强度水泥砂浆尽量用高强水泥配制用细砂严格控制塑化材料质量掺量加强砂浆拌制计划性随拌随用灰桶砂浆经翻拌、清底
(3)砌体组砌错误
砖墙面现数皮砖同缝(通缝、直缝)、外两张皮砖柱采用包砌筑外皮砖层互相咬形周围通缝等影响砌体强度降低结构整体性预防措施:工加强技术培训严格按规范组砌缺损砖应散使用少用半砖禁用碎砖
(4)墙面灰缝平直、游丁走缝、墙面凹凸平
水平灰缝弯曲平直灰缝厚度致现螺丝墙垂直灰缝歪斜灰缝宽窄匀丁压(丁砖未压顺砖部)墙面凹凸平预防措施:砌前应摆底并根据砖实际尺寸灰缝进行调整;采用皮数杆拉线砌筑砖面跟线拉线度(15~20m)超应加腰线;竖缝每隔定距离应弹墨线找齐墨线用线锤引测每砌步架用立线向引伸立线、水平线与线锤应三线归
(5)墙体留槎错误
砌墙随意留直槎甚至阴槎构造柱马牙槎标准槎口砖渣填砌接槎砂浆填塞严影响接槎部位砌体强度降低结构整体性预防措施:施工组织设计应留槎作统考虑严格按规范要求留槎采用18层退槎砌;马牙槎高度标准砖留五皮孔砖留三皮;于施工洞所留槎应加保护遮盖防止运料车碰撞槎
(6)拉结钢筋遗漏或未按规定布置;配筋砖缝砂浆饱满露筋久易锈预防措施:拉结筋应作隐检项目待应加强检查并填写检查记录存档施工所砌部位需要配筋应备齐备检查遗漏尽量采用点焊钢筋网片适增加灰缝厚度(钢筋网片厚度各2mm保护宜)
(7)砌块墙体裂缝
砌块墙体易产沿楼板水平裂缝、底层窗台部竖向裂缝、顶层两端角部阶梯形裂缝及砌块周边裂缝等预防措施:减少收缩砌块池应足够静置间(30~50d);清除砌块表面脱模剂及粉尘等;采用粘结力强、易性较砂浆砌筑控制铺灰度灰缝厚度;设置柱、圈梁、伸缩缝温度、收缩比较敏部位局部配置水平钢筋
(8)墙面渗水
砌块墙面及门窗框四周现渗水、漏水现象预防措施:认真检验砌块质量特别抗渗性能;加强灰缝饱满度控制;杜绝墙体裂缝;门窗框周边嵌缝应墙面抹灰前进行且要待固定门窗框铁脚砂浆(或细石混凝土)达定强度进行
(9)层高超高
层高实际高度与设计高度偏差超允许偏差预防措施:保证配置砌筑砂浆原材料符合质量要求并且控制铺灰厚度度;砌筑前应根据砌块、梁、板尺寸规格计算砌筑皮数绘制皮数杆砌筑控制每皮砌块砌筑高度于原楼面标高误差砌筑灰缝或圈梁、楼板找平层允许误差内逐皮调整
这种提问感觉没有意义
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表