1.施工准备     
1.1.施工条件      
1.1.1. 施工环境温度不得低于5℃,不得高于40℃。      
1.1.2. 雨雪天气不能施工(雨后24小时或施工后24小时会下雨不宜施工)。      
1.1.3. 施工基层须牢固,无起壳和空鼓现象。如果基层为面砖、马赛克等旧墙面,须做专门的界面处理。      
1.1.4. 门窗须用美纹纸或其它纸进行保护处理。      
1.1.5. 检查所用材料是否符合设计要求,施工机具和工具是否符合使用要求,脚手架或吊篮是否安全可靠,施工人员是否已进行培训等。     
1.2.施工机具与工具      
1.2.1. 拌和设备:强制式砂浆搅拌机、水桶、剪刀、铲刀、手提式搅拌器。      
1.2.2. 运输设备:手推车、塑料桶、垂直运输设备、铁锹、铲刀。     
1.3. 施工设备与工具      
1.3.1. 脚手架或吊篮、锯齿型批刀、平口批刀、铝合金刮尺、托盘、扫帚、滚筒、冲击钻、螺丝刀、切割机等。      
1.3.2. 检测设备:靠尺、塞尺、垂直仪、墨斗、钢尺、方尺、探针等。   
2.施工过程     
2.1. 工艺过程说明        
2.1.1. 成品保护:将门窗边框和五金等容易被施工污染的部位保护起来。        
2.1.2. 基层检查与处理:检查基层有无空鼓和起壳现象,若有应除掉。如果基层是面砖或涂料的旧建筑物墙面,须用专门进行处理。     
2.1.3. 吊垂线做灰饼:按设计要求的保温层厚度做标志(灰饼或称小塌饼)。做标筋(冲筋):在两个标志之间抹出宽度为100mm,厚度与标志相平 的基准线(灰饼和冲筋所用的材料为本工程所用的无机抗裂保温砂浆)。     
2.2. 拌合无机保温砂浆:将无机保温砂浆的粉料和水按1:0.7-0.9(重量比)的比例加料,用强制式砂浆搅拌机拌合均匀,搅拌时间5-7分钟。     
2.2.1. 批第一遍无机保温砂浆:用锯齿形批刀批无机保温砂浆一遍,厚度以10-15mm为宜,待批好后用铝合金直尺刮平整。      
2.2.2. 第一遍初凝后,批第二遍无机保温砂浆:第一遍无机保温砂浆干燥到一定程度时,根据设计厚度需要,批第二遍无机保温砂浆,做法同上。     
2.2.3. 批刮无机保温砂浆后,将柔性抗裂砂浆批刮在无机保温砂浆表面,厚度3-5mm。      
2.2.4. 批第二遍柔性抗裂砂浆:在第一遍柔性抗裂砂浆表面用柔性抗裂砂浆满批一遍,厚度以2-3 mm为宜,保持相应的平整度。     
2.2.5. 挂网格布工艺如下:      批刮无机保温砂浆后,将柔性抗裂砂浆批刮在无机保温砂浆表面,挂网格 布,再批一遍柔性抗裂砂浆。     
第一步:涂抹柔性抗裂砂浆。在保温层表面刮一层柔性抗裂砂浆,厚度不超过0.5cm,所刮面积略大于网片的长和宽。     
第二步:涂抹柔性抗裂砂浆后,立即将网格布摊铺其上。网的弯曲面朝向墙面,用抹刀或刮刀从中央向四周压平,使网完全埋入柔性抗裂砂浆中且无皱折。     
第三步:粘贴完毕对墙面进行检查,确保网无裸露,表面平整,无抹刀刻痕,如有不规则处用柔性抗裂砂浆补抹。