新型砂浆网

搜索

用回弹仪怎样现场看出混凝土大致强度是否合格?

[复制链接]
查看: 2881|回复: 4

1

主题

3

帖子

11

积分

见习会员

Rank: 1

积分
11
发表于 2019-6-10 14:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、首先要确定使用的混凝土回弹仪是经过检定合格的,有检定报告,并在检定使用期内。



2、确定需要回弹的构件:基础、墙、柱、梁...确认回弹检测的区域,及检测构件的位置。



3、回弹部位表面应清理干净,平整,无松动层,蜂窝麻面现象。



4、开始回弹检测,回弹时应双手握紧仪器,垂直于混凝土构件,慢压快读,另一人在旁边记录数据。



5、用小锤、铁钎凿开混凝土构件,喷涂碳化深度试剂,并用碳化深度测定专用卡尺测量碳化深度,并记录。



6、这是碳化深度测定专用卡尺,如下图所示。



7、将所记录的数据除去3个最大值和3个最小值后,算出平均值,经修正后,再根据统一测强曲线查出混凝土的强度换算值,根据公式计算强度推定值,结果修正,即测定出混凝土构件的强度。



扩展资料
组装过程
回弹仪的组装过程可分为以下几步:
1、拆下标尺,在原位置上安装回弹体底座;
2、滑块安装好之后,需要对滑块重新定位;
3、用四颗螺钉将仪器采集部分固定在底座上;
4、组装完成后,即可进行正常使用。
用途
混凝土回弹仪用以测试混凝土的抗压强度,是现场检测用的最广泛的混凝土抗压强度无损检测仪器。这是获取混凝土质量和强度的最快速、最简单和最经济的测试方法。
故障维修
在弹击检测时,指针滑块停在起始位置不动:
1、指针弹簧片折断,这时弹簧片在弹击锤弹击的过程中挂不上弹 击锤,使指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:更换弹簧片。
2、弹击锤的起跳位置不合格,造成指针滑块停在起始位置不动。 维修方法:调整后盖螺母的位置,并使弹击锤的脱钩位置达到 100 刻线。
3、指针滑块的指针片相对于指针轴的张角太小,这时指针片在弹击锤弹击的过程中摩擦力太小,使指针不能滑动。 维修方法:卸下指针部分,适当扳大张角,使其在规定范围内。
回弹值
回弹值偏低
回弹值偏低 在检定和维修过程中,回弹值偏低是最常见的问题。
1、弹击拉簧参加工作长度小于标称值 61.2mm,根据胡克定律, 弹簧过短使弹击力变小,冲击能量变小,弹击锤回弹能量变小,回弹 值偏低。 维修方法:适当调大弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定 范围内。
2、指针滑块的最大静摩擦力偏高。 维修方法:需调整指针滑块里的弹簧圈与指针轴间的配合松紧程 度,使最大静摩擦力符合(0.50~0.80)N。
3、弹击锤与弹击杆的冲击面有污物,弹击过程中摩擦力增大,有 能量损失,故回弹值偏低。 维修方法:清除污物。
4、弹击锤与中心导杆间的摩擦力增大,弹击过程能量损失,回弹 值偏低。 维修方法:给中心导杆涂上润滑油。
5、弹击锤回弹位置偏低,发射位置偏低,导致回弹值偏低。 维修方法:将尾盖上的螺丝往里拧进,并检定弹击锤 100 脱钩位置。
回弹值
回弹值偏高
回弹值偏高在检定和维修的过程中,回弹值偏高也是最常见的问题。
1、弹击拉簧参加工作长度大于标称值 61.8mm,根据胡克定律, 弹簧过长使弹击力变大,冲击能量变大,弹击锤回弹能量变大,回弹值偏高。 维修方法:适当调小弹击拉簧在弹簧座上的固定位置, 使其在规定范围内。
2、弹击锤的起跳位置偏高。维修方法:调整起跳位置。
3、弹击锤回弹位置偏高。 维修方法:将尾盖上的调整螺丝往外拧,并检定 100 脱钩位置。
参考资料:百度百科-回弹仪
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 15:26:29 | 显示全部楼层
首先要用回弹仪在构件上画10个测区(对于一般构件来说应该不少于10个测区,也可赎当减少测区,但不能少于5个,测区尺寸20*20cm)每个测区弹16次(分布均匀),这样会得出10组回弹值数据,然后再测出混凝土构件的碳化深度,然后就可以根据碳化深度和回弹值来换算出混凝土的推定强度。
[JGJ T23-2011]上面有换算公式。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 15:53:48 | 显示全部楼层
施工现场是无法看出的。需要计算平均值→角度修正→浇筑面修正→碳化查表→泵送修正。必要时还需要芯样修正。计算标准差。
除非你在现场带笔记本电脑,安装回弹试验数值自动计算软件。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 16:48:32 | 显示全部楼层
最简单的是看强度值,回弹仪有两排读数,一面是兆帕值,就是直接读出混凝土强度,还有一面是读数值是需要换算的,在现场读兆帕是可以的,临时用。
要是出资料的话,必须选用后面需要换算的读数。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 17:40:19 | 显示全部楼层
施工现场!~我们一般是这样的!~一个测区16个点4*4   我们去掉最大跟最小值。例如C30 的高出3-5mpa 就算合格!~
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录