新型砂浆网

搜索

什么情况下需要检测混凝土碳化深度

[复制链接]
查看: 1636|回复: 3

9

主题

9

帖子

33

积分

见习会员

Rank: 1

积分
33
发表于 2019-6-10 14:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204及《混凝土强度检验评定标准》GB50170执行。当对结构中的混凝土强度有怀疑时,可按《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。  
混凝土表面与混凝土极限强度存在一定的关系。回弹检测混凝土强度是以混凝土的表面硬度来推断混凝土强度的。碳化会增大混凝土表面硬度,所以回弹判定其强度时需要检测碳化深度(一般混凝土碳化深度可用碳化深度测量仪,碳化深度尺等进行测定。回弹值测量完毕后,应选择不少于构件的30%测区数在有代表性的位置上测量碳化深度值。)进行修正。
混凝土的主要成分有水泥、粗细骨料、水以及外加剂。水泥掺与混凝土的拌合中,水泥中主要成分是CaO,经水化作用后生成Ca(OH)2 。混凝土的碳化,是指混凝土中的Ca(OH)2与空气中的CO2起化学反应,生成中性的碳酸盐CaCO3 。
未碳化的混凝土呈碱性,混凝土中钢筋保持钝化状态的最低(临界)碱度是PH值为11.5,碳化后的混凝土PH值为8.5~9.5。碳化使混凝土的碱度降低,同时,增加混凝土孔溶液中氢离子数量,使混凝土对钢筋的保护作用减弱。当碳化超过混凝土的保护层时,在水与空气存在的条件下,就会使混凝土失去对钢筋的保护作用,钢筋开始生锈。钢筋锈蚀后,锈蚀产生的体积比原来膨胀2~4倍,从而对周围混凝土产生膨胀应力,锈蚀越严重,铁锈越多,膨胀力越大,最后导致混凝土开裂形成顺筋裂缝。裂缝的产生使水和CO2得以顺利的进入混凝土内,从而又加速了碳化和钢筋的锈蚀。由于混凝土碱性降低,湿气锈蚀钢筋,锈蚀严重时会胀裂保护层,加速锈蚀进程,最终有可能影响结构安全。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 15:04:51 | 显示全部楼层
碳化是与混凝土实体检测回弹配套使用的,碳化的药水属酚酞一种,遇碱变蓝,可检测混凝土碱含深度,可求得混凝土实际的推断值。
回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

4

积分

见习会员

Rank: 1

积分
4
发表于 2019-6-10 15:26:57 | 显示全部楼层
做疲劳检查!!!耐久性方面的做碳化!11
回复

使用道具 举报

1

主题

11

帖子

29

积分

见习会员

Rank: 1

积分
29
发表于 2019-6-10 16:05:52 | 显示全部楼层
用回弹法检测混凝土强度时,需要知道混凝土的碳化深度